我在Raspberry PI 3b上运行了PyModbus。我有用于Nemo 96HD数字万用表的IF96015以太网接口。当我尝试使用PyModbus控制台通过ModbusTCP连接到它时,我可以询问它是否已连接并且它显示为“true”但我无法从中读取任何数据。
根据手册,第一个使用的地址是301
,当我尝试阅读.Coil()
时,我得到:
"original_function_code": "1 (0x1)",
"error": "[Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response"
打开控制台:
pymodbus.console tcp --host 192.168.178.200 --port 502
检查连接:
client.connect
尝试阅读线圈:
client.read_coils address 301 count 1
输出:
"original_function_code": "1 (0x1)",
"error": "[Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)"
[注意]:
IF96015的手册:
我找到了解决方案。问题在于单元ID的默认值。可以在vendor's website上找到的手册显示了一个示例Modbus TCP数据包格式,其单元ID值设置为“1”。
但是设备ID的出厂设置是“255”。您可以在菜单中更改默认地址,密码3002.现在,我可以使用以下Python代码读取值:
message = tcp.read_holding_registers(slave_id=255, starting_address=0x1000, quantity=6)
response = tcp.send_message(message, sock)
每个Modbus从站/服务器都有一个unit_ID,因此您需要在.read_coil()
方法上添加它。
在许多情况下,unit
参数等于1
默认为Modbus从站端。
这是一个例子(Modbus客户端):
pymodbus.console tcp --host 192.168.178.200 --port 502
client.connect
client.read_coils address=301 count=1 unit=1
这是使用.read_holding_registers()
及其解码器进行多次读取的另一个示例:
client.read_holding_registers count=4 address=9 unit=1
{
"registers": [
60497,
47134,
34091,
15424
]
}
result.raw
{
"registers": [
15626,
55203,
28733,
18368
]
}
result.decode word_order=little byte_order=little formatters=float64
28.17
[注意]:
read_coil()
读/写数字值(1位)read_holding_registers()
读/写模拟值(16位)0x301
而不是301
)=
(count=1
而不是count 1
)在手册2中,地址是0x301
hex。试试client.read_coils address = 769 count = 1
。地址应以十进制格式给出(hex 0x301
= dec 769
)。