我在 Tia 门户软件中遇到计数器问题。
当我将鼠标悬停在 CV 上时,它说您可以插入 Int、DInt、SInt UInt、USint、UDint。
我想插入一个 Dint 值,因为该数字可能大于 32767。
但是当我这样做时,它仍然停在32767。
这怎么可能?
我得到了以下代码
V2.DI_BatchProduction
DInt
那么为什么会停在32767呢? (int16 的最大值)
好吧,看来你可以告诉柜台它是什么类型的柜台。当您单击计数器的名称时,您会看到一个下拉菜单,您可以选择它是什么类型的计数器(见下图)
很奇怪,这不会在输出中自动更改。
检查一下。当您声明计数器时,您必须将计数器的类型放入数据类型中。在你的情况下它将是: 通常你它也会像@Bart88建议的那样工作。