我想将我的 PLC 与 Codesys 连接。当我在通信设置中扫描网络时,网关呈绿色,但没有找到任何设备。
当我将同一个 PLC 与笔记本电脑连接时,它可以工作,但是当我尝试连接 PLC 附近的显示器时,Codesys 找不到该设备。
我的SoftPLC也打开了,但还是没有反应。
请问可能是什么原因?
可以直接填写PLC的IP地址。这样您就不需要先使用“扫描网络”来找到 PLC。
首先,你电脑的ip和你连接的设备的ip必须相同。例如, 192.168.2.20(您的电脑) 192.168.2.10(设备)
您可以通过网络连接执行此操作。
然后在连接部分,您必须输入设备的 IP,而不是 localhost。如果您确定电缆连接并且网关工作正常,则可以毫无问题地进行连接。