我正在阅读有关AVR的ADC的信息,偶然发现了这句话
现在,主要问题是……选择哪个频率?在50kHz-200kHz的频率范围之外,我们需要哪一个?好吧,答案就在于您的需要。在频率和精度之间需要权衡。 频率越高,精度越低,反之亦然。因此,如果您的应用程序不复杂并且不需要很高的精度,则可以使用更高的频率。
当我从信号中获取更多样本时,我采样速度更快时,精度是否应提高?我在这里想念什么?
谢谢。
自从我进行采样以来,当我采样速度加快时,精度不会提高来自信号的更多样本?
否,因为需要更多的周期才能进行更高准确度的转换。如果采样速率太快,则ADC中的采样保持电容器将没有足够的时间来充满。因此,您将获得不太可靠的转换示例。
因此,如果要尽快采样,则必须降低分辨率。相反,当您需要尽可能高的精度时,则必须降低采样频率以给ADC足够的时间。
如果使用更高的采样率,则可以通过平均消除噪声或提高精度。看一眼:https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5250.pdf
https://www.avrfreaks.net/forum/adc-accuracy-sampling-rate-question