是否有可能制造急性肘部?

问题描述 投票:0回答:1

假设我有两个管道,它们之间的角度小于90度。有可能创建一个小于90度的单肘吗?

让我们首先定义ACUTE和OBTUSE:对于常见的导管弯头,它通常由SWEEP模型生成。如果2个管道之间的角度是钝角,则弯头配件的扫掠角度小于90度。但是我们仍称它为OBTUSE弯头,因为2个导管之间有一个OBTUSE角,好吗?

我在Revit UI中测试了这个问题,众所周知,在Revit UI用户中无法创建急性弯头配件。它将是一个垂直的肘部,接着是一个短直的MEPCurve元素,然后是一个钝的弯头配件。因此,将在文档中创建2个弯头配件和一个短MEPCurve。

问题是:

  1. 典型的肘部系列基于扫描模型,扫描模型基于ARC。如果我的肘部家庭支持SWEEP大于90度,我可以制作急性肘部配件吗? (我只是一个Revit API开发人员,在Revit上不那么专业。而且我们没有这样的家庭。在标准的Revit中,他们没有提供这样的肘部家庭)
  2. 如果我将2个Connectors传递给方法NewElbowFitting,它会抛出一个例外:Fitting cannot be created between the input connectors becuase the angle between them is too small or to large.。那么,除了“2个弯头配件和短MEPCurve”解决方案之外,没有其他方法可以创建急性弯头配件连接?
c# revit-api revit
1个回答
0
投票

是的,有一些警告。

请参阅随附的屏幕截图 - 我使用默认的Revit UI执行此操作 - 无需代码或奇怪的拟合魔法。我也不需要编辑家庭。

关键是首先绘制拟合,然后将拟合的角度设置为大于90度(在这种情况下,大于90度意味着锐角拟合 - 角度测量为从直线偏转)。如果接头是急性的,您可以将管道系统连接到它上面。

在这个例子中,它是135.最大值可能不到180(这会使配件折回自身)。我使用与Revit一起安装的Mechanical模板中的配件来完成此操作。

第一个警告是,这不太可能在实践中建造 - 配件总是在某种程度上限制气流 - 弯曲越严格,限制越多。急剧弯曲可能会使管道系统产生噪音或导致摩擦损失,以至于需要增大风扇的尺寸。

第二个警告是,由于第一个警告,Revit默认不生产这样的配件 - 如果它产生如下所示的配件而不是将它们分成几个不同的配件,那么该产品就不那么有用了。

A screenshot of Revit showing a duct fitting at 135 degrees