我正在使用Lauterbach调试器连接Tricore控制器(SPC58NG84,将CORE0配置为主设备,CORE1-未使用,CORE2-从属)。
我按照以下顺序设置断点。
目标重置->在Core 2的软件功能中设置断点->运行Lauterbach
运行软件后,劳特巴赫甚至无法执行CORE2中的功能,也无法达到断点。
如果我先在CORE1中运行的函数中设置断点,然后在CORE2中运行的函数中设置断点,则它起作用。
我在以前的项目中也看到了相同的问题,如果在重置目标之后设置了断点CORE2,它将失败。
请您帮我解决这个问题。
请使用]再试一次>
SYStem.Option.CoreStandBy ON
这有助于在设置断点时重置的内核上设置断点。