我需要使用SFC14 / 15从PC程序控制传送带(由Micromaster 440]驱动)。该方案将是:Supervisors PC->(以太网)-> S7-1200->(profibus)-> Micromaster 440。目前,Micromaster的输出频率由“现场”操作员通过电位计(模拟输入)控制。问题在于,有时操作员会提高输送机速度,以便更快地完成工作,这会对生产产生负面影响。 “主管”希望能够使用PC程序限制输出频率。
当然,我已经看到了MM440参数的列表,并且知道了P1082
,但是我发现,不幸的是,MM440应该在P1082的新值生效之前停止。就我而言,最好能够在运行中更改值。幸运的是,似乎[[P0757-P0760-(输入比例)可以在运行时更改,但是此参数的符号为“ first确认”,这意味着操作面板上的“ P”按钮(BOP或AOP)必须先按下更改生效。但是MM440只有一个用于Profibus / BOP / AOP面板的插槽,我将使用Profibus。那么,在这种情况下,mm440的行为将是怎样的?我想相信,也许在使用Profibus面板时这种情况不是强制性的...
我需要使用SFC14 / 15从PC程序控制传送带(由Micromaster 440驱动)。该方案将是:Supervisors PC->(以太网)-> S7-1200->(profibus)-> Micromaster440。此刻,...