问题描述 投票:0回答:3

当目标设备是 PLC 时,我尝试更改为运行模式时遇到问题(在本地模式下问题消失)。它给我错误:AdsError:4115(0x1013,RTIME:系统时钟设置失败)。我曾尝试以管理员身份执行 win8settick.bat 并多次重启。我也检查了 Hyper-V 配置和 BIOS 可视化工具。没有什么对我有用。任何想法?谢谢

runtime ads plc twincat
3个回答
0
投票

我只在尝试在本地启动时遇到过这个问题。

但一个问题可能是 PLC 时间太晚了。开始故障排除的一项建议是检查 PLC 上的实际时间。

您可以通过 RDP 远程访问它或插入显示器和键盘来执行此操作。


0
投票

对我来说听起来像是 TwinCAT 实时系统和硬件之间的不兼容。更确切地说是CPU。您在目标系统上使用什么类型的硬件?是 Beckhoff 硬件还是第三方。如果是第三方,哪个 CPU?
另一个主题可能是与目标操作系统相关的 TC 版本。你能提供更多关于这方面的信息吗?


-2
投票

我在尝试在本地运行程序时遇到了同样的问题。你做了什么来修复它?我已经将 win8settick.bot 设置为管理员并重新启动多次但没有成功。 提前致谢。